陜西人防安裝防護門是如何做好的?人防防護門是人防工程口部防護的關鍵設備,安裝質量的優劣將直接影響孔口防護效能。加強監督,規范質量控制行為是確保人防門安裝質量的根本途徑。
本片主要以人防門的安裝流程為主線,著重介紹相關監督管理和施工責任主體的質量控制要求與方法。
一、安裝前的質量控制
(一)編制施工組織計劃。施工組織計劃是做好人防門安裝工作的行動指南,一般由人防門生產安裝企業安裝負責人根據工程實際情況和施工規范要求,組織安裝班組進行編寫,報監理機構審批后組織實施。
一是工程概況。主要包括:1、工作范圍; 2、設備類別、數量;3、現場施工條件綜合分析。
二是質保體系。主要包括:1、質量目標;2、組織實施主體;3、質量控制制度及措施。
三是安裝方案。主要包括:1、門框、門扇安裝方案;2、調試方案;3、除銹涂漆方案。4、標志設置方案等。
四是安全保障體系。主要包括:1、安全管理制度;2、安全技術措施;3、應急預案等
(二)組織安裝技術交底。安裝交底是人防門安裝準備階段不可缺少的基礎性工作,一般由監理機構組織實施。建設、設計,土建施工、檢測、人防門安裝班組等單位共同參加,并做好記錄。
一是人防門安裝工作流程:安裝準備→立框隱檢→掛扇調試→除銹涂漆→設置標志→檢測驗收。
二是質量控制關鍵部位:門框安裝位置、錨固鉤焊接,門框垂直度,支撐設置,吊環設置,掛扇調試,設置標志。
三是綁扎門檻鋼筋要求:活門檻門及封堵框的下檻鋼筋應按圖紙大樣要求綁扎。活門檻門預埋角鋼、封堵框下框前后應設置大小兩道暗粱;活門檻門預埋角鋼、封堵框下框水平面應與通道地坪相持平。當建筑找平層(含裝修層)厚度小于門及封堵框下框高度時(鋼筋混凝土門小于100mm;鋼結構雙扇門及封堵框小于200mm時),底板鋼筋應做下凹處理,設計單位應提供大樣詳圖,審圖單位應審查把關,人防門生產安裝企業不得切割下框鋼板。
四是施工安全注意事項:上崗要持證戴帽,設備使用前要做安全檢查,高空、接電作業、吊扇掛鉤、涂漆防火防毒等要有可靠的預防措施。
五是參建主體職責界定:土建施工單位應提供安全、方便的人防門安裝施工條件。安裝班組應與監理機構、土建施工單位,建立有效的通信聯絡方式,并與建設或土建施工單位簽訂施工安全、臨電臨水、設備吊運等協議,按規定辦理進場手續。監理機構負責協調處理人防門安裝與土建施工的工序矛盾,負責隱蔽工程的檢查驗收和質量監督報驗工作,并按規定控制設計變更,一般設計變更由監理、建設和設計單位共同協商確定,凡涉及人防工程主體結構安全或防護功能的變更,必須送原人防審圖機構審查,并報人防主管部門或其委托的人防質量監督機構備案。
(三)檢驗進場人防門。門框、門扇及配件進場堆放和數質量的檢查驗收是實施安裝質量控制的第 一道關口,是監理機構落實監管責任的基本職責。
一是場地要求。土建施工單位應提供人防門存放場地,場地應平整、堅固、無積水,堆放位置應滿足設備的搬移、吊裝空間要求。
二是堆放要求。人防門門框、門扇不應與其他建筑材料混放,金屬構件不宜露天堆放;門扇應水平堆放,其內表面應當朝下,并在長邊墊置同規格的條形墊木,以防止受潮或者表面受損。